Numer : PIONIER.20071211-3
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Gorzów - Szczecin
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-12-11 18:15:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-12-11 18:16:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 17:38 prawdopodobnie w wyniku prac prowadzonych przez HAWE, nie działa
połączenie pomiędzy Gorzowem a Szczecinem oraz związane z tą relacją połączenia
regionalne.
*** Działanie:
2007-12-12 13:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Wg informacji otrzymanej z HAWE transmisja powinna zostać przywrócona w
przeciągu najbliższych 2 godzin.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-12-12 01:36:00 (0,0) Witold Bogacki
HAWE poinformowało, że przyczyna awarii jest uszkodzenie światłowodu powstałe
na wskutek przewiertu pod jezdnią w Szczecinie. Doraźnym rozwiązaniem awarii
będzie przełączenie na włókna HAWE.
|