Numer : PIONIER.20070323-3
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : usługa łączność PIONIER - Pro Futuro
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-03-23 12:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-03-23 13:39:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Obserwujemy problemy z łącznością do sieci Pro Futuro z sieci PIONIER.
*** Działanie:
2007-03-27 11:17:00 (0,0) Witold Bogacki
Ponownie obserwujemy problemy z łącznością do sieci Pro Futuro.
Problem został zgłoszony do NASK-u.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-03-23 13:39:00 (1,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Prawdopodobną przyczyną jest błąd w konfiguracji sieci NASK lub ATM S.A.
2007-03-23 15:36:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Problem został zgłoszony do NASK-u o 14:46.
2007-03-23 16:37:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
NASK zmodyfikował swoją konfigurację i łączność z siecią Pro Futuro została
przywrócona.
2007-03-26 10:24:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zmiana konfiguracji przez NASK polegała na zaprzestaniu wysyłania nam sieci ATM
S.A. przez NASK. Obecnie więc sieci ATM-u widzimy przez Telię (świat).
|