Numer : LODMAN.20070322-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł IPS
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-03-25 08:00:00
Koniec zdarzenia : 2007-03-27 10:07:00
Bilet otwarty : 2007-03-22 14:54:00
Bilet zamknięty : 2007-03-27 10:07:00
*** Opis problemu:
W niedziele 2007-03-25, w godz 8-20 wystąpi przerwa w zasilaniu węzła w
Instytucie Przemysłu Skórzanego (IPS). Zasilacz awaryjny przez pewien czas
będzie zapewniał podtrzymanie pracy węzła, po czym należy nastąpi przerwa w
jego pracy.
Spowoduje to przerwę w łączności dla klientów przyłączonych do tego węzła.
*** Działanie:
2007-03-25 15:53:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O 15:33 odzyskaliśmy łączność z węzłem.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2007-03-25 20:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2007-03-25 14:25:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O 13:33 straciliśmy łączność z węzłem w IPS.
|