Numer : LODMAN.20061028-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł 7 DS
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-10-28 08:03:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-10-28 10:26:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Węzeł w 7 DS od godziny 08:03 pracuje na zasilaniu awaryjnym.
*** Działanie:
2006-10-28 12:26:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 11:50 zasilanie budynku zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-10-28 10:26:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Sprawdzana jest przyczyna awarii.
2006-10-28 10:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Baterie UPS-a wyczerpały się o 10:27 i urządzenia w tym węźle straciły
zasilanie.
Awaria dotyczy nie tylko urządzeń tam się znajdujących jak 7ds-esw, ale także
wpływa na połączenia przechodzące przez switch wapienna-esw i jeden ze switchy
w MPK.
2006-10-28 11:43:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną awarii są niezapowiedziane prace energetyczne w budynku 7 DS. Nie
zostaliśmy o nich wcześniej powiadomieni. Prace mają trwać do godziny 12:00.
|