Numer              : LODMAN.20061028-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł 7 DS
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-10-28 08:03:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2006-10-28 10:26:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Węzeł w 7 DS od godziny 08:03 pracuje na zasilaniu awaryjnym.


*** Działanie:
2006-10-28 11:43:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną awarii są niezapowiedziane prace energetyczne w budynku 7 DS. Nie 
zostaliśmy o nich wcześniej powiadomieni. Prace mają trwać do godziny 12:00.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2006-10-28 10:26:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Sprawdzana jest przyczyna awarii.

2006-10-28 10:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Baterie UPS-a wyczerpały się o 10:27 i urządzenia w tym węźle straciły 
zasilanie.
Awaria dotyczy nie tylko urządzeń tam się znajdujących jak 7ds-esw, ale także 
wpływa na połączenia przechodzące przez switch wapienna-esw i jeden ze switchy 
w MPK.