Numer : PIONIER.20061019-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Kraków - Kielce
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-10-19 14:05:00
Koniec zdarzenia : 2006-10-20 11:09:00
Bilet otwarty : 2006-10-19 16:58:00
Bilet zamknięty : 2006-10-22 08:54:00
*** Opis problemu:
Od godz. 14:05 nie działa połączenie w relacji Kraków - Kielce
*** Działanie:
2006-10-20 11:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Exatel potwierdził zakończenie prac.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2006-10-19 16:58:00 (1,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii jest uszkodzenie światłowodu na odcinku Kraków-Miechów.
Termin usunięcia awarii: nieznany.
2006-10-20 11:23:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 11:09 połączenie rozpoczęło pracę.
|