Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20060425-1 UPDATE: Problemy z węzłem w 7DS

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20060425-1 UPDATE: Problemy z węzłem w 7DS
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 25 Apr 2006 12:40:12 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20060425-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł 7DS
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2006-04-25 10:43:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2006-04-25 10:51:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godz 10:43 występują problemy z łącznością do węzła w 7DS.


*** Działanie:
2006-04-25 12:40:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 11:30 łączność została przywrócona.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2006-04-25 10:51:00 (1,0) Witold Bogacki
Trwa ustalanie przyczyny awarii.

2006-04-25 11:30:00 (0,0) Witold Bogacki
Awaria spowodowana była nieutoryzowanym przyłączeniem urządzenia do UPSa 
zasilającego węzeł.
Od godz. 11:12 węzeł wznowił pracę i pracuje poprawnie.

2006-04-25 11:43:00 (0,0) Witold Bogacki
W wyniku awarii zasilania przestała działać jedna z radiolinii do MPK.
Trwa sprawdzanie przyczyny awarii.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>