Numer : LODMAN.20060425-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł 7DS
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2006-04-25 10:43:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-04-25 10:51:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz 10:43 występują problemy z łącznością do węzła w 7DS.
*** Działanie:
2006-04-25 11:43:00 (0,0) Witold Bogacki
W wyniku awarii zasilania przestała działać jedna z radiolinii do MPK.
Trwa sprawdzanie przyczyny awarii.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-04-25 10:51:00 (1,0) Witold Bogacki
Trwa ustalanie przyczyny awarii.
2006-04-25 11:30:00 (0,0) Witold Bogacki
Awaria spowodowana była nieutoryzowanym przyłączeniem urządzenia do UPSa
zasilającego węzeł.
Od godz. 11:12 węzeł wznowił pracę i pracuje poprawnie.
|