Numer : LODMAN.20060407-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CBMM
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2006-04-07 07:17:00
Koniec zdarzenia : 2006-04-08 17:23:00
Bilet otwarty : 2006-04-07 07:41:00
Bilet zamknięty : 2006-04-08 17:23:00
*** Opis problemu:
Od godz 7:17 utraciliśmy połączenie z węzłem w CBMM. Nie ma łącznosci z
routerami CBMM-gw i CBMM-gw1
*** Działanie:
2006-04-07 08:27:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii było wyłączenie zasilania w zwiazku z pracami remontowymi w
CBMM, o których nie zostaliśmy poinformowani.
Od godz. 8:26 węzeł wznowił pracę.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2006-04-07 07:46:00 (0,0) Witold Bogacki
Próba kontaktu z operatorem w CBMM nie powiodła się.
|