Numer : PIONIER.20060406-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Szczecin - Gorzów
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2006-04-06 18:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-04-06 21:39:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz 18:30 występują problemy na łączu podkladowym w relacji Szczecin-Gorzów,
które powodują zrywanie sesji BGP, CCC.
*** Działanie:
2006-04-07 18:24:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Po włączeniu portu o godzinie 16:58 połączenia do Szczecina i przez niego
przechodzące zaczeły pracować niestabilnie. Port został ponownie wyłączony o
17:53. W tej chwili wszystkie połączenia pracują poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-04-07 07:48:00 (0,0) Witold Bogacki
W celach dalszej diagnostyki połączenia został zamkniety port 10GE na bd-poznan
w tej relacji.
|