Numer : LODMAN.20060218-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł cmiw-gw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2006-02-18 13:14:00
Koniec zdarzenia : 2006-02-18 17:09:00
Bilet otwarty : 2006-02-18 13:23:00
Bilet zamknięty : 2006-02-20 15:08:00
*** Opis problemu:
O 13:!4 straciliśmy połączenie z naszym routerem cmiw-gw.
*** Działanie:
2006-02-18 17:13:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie wróciło do pracy o 17:09.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2006-02-18 13:33:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie zostało przywrócone o 13:27.
Awaria była spowodowana brakiem połączenia, gdyż router cmiw-gw cały czas
pracował.
2006-02-18 17:07:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 17:06 ponownie nie ma połączenia z routerem.
|