Numer : PIONIER.20060220-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań-Szczecin
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2006-02-20 07:38:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-02-20 08:18:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W godzinach pomiędzy 7:38 a 7:50 wystąpiła przerwa w łączności pomiędzy
Poznaniem a Szczecinem. Przyczyna awarii nieznana.
*** Działanie:
2006-02-20 13:03:00 (0,0) Piotr Goczał
W UPSie zostały wymienione baterie, po wymianie UPS pracuje poprawnie.
Zanotowano dwie krótkie przerwy w działaniu łącza (g.: 10:50 i 11:20).
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-02-20 09:34:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii był najprawdopodobniej zanik zasilania. Dzisiaj zaplanowano
prace związane z diagnostyka systemu podtrzymania zasilania w Podrzewiu. W
zwiazku z tym wystapią dwie przerwy na łączu. Przerwy nie powinny być dłuższe
niz 2-3 minuty.
|