Numer : PIONIER.20060202-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER-Białystok
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2006-02-02 11:36:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-02-02 11:50:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 11:36 nie działają oba połączenia do Białegostoku. Port na switchu w
Warszawie w stronę Białegostoku jest w stanie down.
*** Działanie:
2006-02-02 22:41:00 (0,0) Piotr Wilk
Połączenie wznowiło pracę o 22:31.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-02-02 12:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
MNI S.A. (dawny Szeptel) potwierdził awarię na łączu w relacji
Warszawa-Białystok i wysłał ekipe naprawczą. Czas usunięcia awarii jest
nieznany.
2006-02-02 12:56:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
MNI poinformowało nas, że prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie włókien
światłowodowych na odcinku Łomża-Białystok.
2006-02-02 15:02:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
MNI poinformowało, że uszkodzony odcinek kabla jest podwieszony pod linią
wysokiego napięcia i przed jego naprawą energetyka będzie musiała wyłączyć
zasilanie na tym odcinku.
2006-02-02 16:43:00 (0,0) Piotr Wilk
MNI potwierdziło, że przyczyną awarii jest przecięcie kabla przy mufie na słupie
energetycznym prawdopodobnie przy próbie kradzieży.
Szacunkowy czas przywrócenia łącznosci to okolo 2 godziny.
2006-02-02 19:23:00 (0,0) Piotr Wilk
Czas przywrócenia łączności przesunięto o 2 godziny. Powodem jest przedłużająca
się procedura wyłączenia napięcia na linii 110kV.
|