Numer : PIONIER.20060202-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER-Białystok
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-02-02 11:36:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-02-02 11:50:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 11:36 nie działają oba połączenia do Białegostoku. Port na switchu w
Warszawie w stronę Białegostoku jest w stanie down.
*** Działanie:
2006-02-02 12:56:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
MNI poinformowało nas, że prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie włókien
światłowodowych na odcinku Łomża-Białystok.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-02-02 12:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
MNI S.A. (dawny Szeptel) potwierdził awarię na łączu w relacji
Warszawa-Białystok i wysłał ekipe naprawczą. Czas usunięcia awarii jest
nieznany.
|