Numer : PIONIER.20260616-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Poznań, Rzeszów, Wrocław, Gdańsk, Opole, Bydgoszcz, W-wa, Łódź, Kraków i inne Nadawca : Krzysztof Ciemcioch Początek zdarzenia : 2026-06-18 06:00:00 Koniec zdarzenia : 2026-08-21 16:35:00 Bilet otwarty : 2026-06-16 18:25:00 Bilet zamknięty : 2026-08-21 16:36:00 *** Opis problemu: W podanym oknie czasowym wykonywane będę aktualizacje oprogramowania na przełącznikach MX. Prace mają na celu instalację poprawek dla wykrytych błędów. Wymagany jest restart urządzenia, zatem każdorazowo wystąpi przerwa trwająca około 10 minut. Prace będą prowadzone wg następującego harmonogramu w godzinach 6.00-7.00: 18.06 - Poznań 1 19.06 - Poznań 2 22.06 - Toruń, Rzeszów 23.06 - Wrocław, Koszalin 24.06 - Gdańsk, Opole 25.06 - Bydgoszcz, Zielona Góra 26.06 - Warszawa, Częstochowa 29.06 - Olsztyn, Lublin 30.06 - Katowice, Puławy 01.07 - Radom, Białystok 02.07 - Łódź, Kraków 03.07 - Kielce, Szczecin *** Działanie: 2026-08-21 16:36:00 (0,1) Krzysztof Ciemcioch Prace w Kiecach zostały zakończone. W wyniku prowadzonych prac w Bydgoszczy stwierdzono prawdopodobne problemy z głównym dyskiem w na podstawowym RE. Problem zgłoszono do serwisu. Urządzenie działa na zapasowym RE z nowym oprogramowaniem. Po wymianie RE aktualizacja w Olsztynie została ukończona poprawnie. Aktualizacja oprogramowania przełącznika w Opolu zostanie wykonana 21.08.2026. Problem z dyskiem w RE0 w Bydgoszczy został usunięty. Zakończono aktualizację oprogramowania na tym przełączniku. Prace we Warszawie zostały zakończone. Po zakończeniu aktualizacji stwierdzono alarmy dotyczące SFB. Problem zgłoszono do serwisu. Przełącznik pracuje z nowym oprogramowaniem. Prace w Opolu zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: 2026-07-03 08:00 *** Zakończenie zdarzenia: Wszystkie urządzenia działają ze zaktualizowaną wersją oprogramowania. *** Historia: 2026-06-18 11:46:00 (0,0) Tomasz Berner Aktualizacja oprogramowania w Poznaniu (1) została przeprowadzona. 2026-06-19 11:15:00 (0,0) Witold Bogacki Prace w Poznaniu (2) zostały zakończone. 2026-06-22 08:37:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch Prace w Rzeszowie zostały zakończone. Trwają jeszcze prace w Toruniu, jednak nie przewiduje się przerw w działaniu urządzenia. 2026-06-22 12:27:00 (0,0) Tomasz Berner Prace w Toruniu zostały zakończone. 2026-06-23 09:07:00 (0,0) Marek Kopacz Z uwagi na zaobserwowane problemy we Wrocławiu i Koszalinie, zgodnie z sugestią serwisu dalsze prace zostaną wstrzymane. Nowy harmonogram zostanie podany w aktualizacji etykiety. 2026-06-26 13:21:00 (0,0) Tomasz Berner Oprogramowanie przełącznika w Koszalinie zostało zaktualizowane. W kolejnych terminach aktualizowane będzie oprogramowanie następujących przełączników: 29.06 - Częstochowa, Lublin 30.06 - Katowice, Puławy 01.07 - Radom, Białystok 02.07 - Łódź, Kraków 03.07 - Kielce, Szczecin 2026-06-29 10:36:00 (0,0) Witold Bogacki Ze względu na odbywającą się transmisję live, przełącznik w Częstochowie zostanie zaktualizowany w poniedziałek o godz. 22.00. Prace w Lublinie zostały zakończone. 2026-06-30 06:57:00 (0,0) Marek Kopacz Prace w Katowicach i Puławach zostały zakończone. 2026-07-01 08:10:00 (0,0) Mieczysław Gołębiewski Prace w Radomiu i Białymstoku zostały zakończone. 2026-07-02 09:22:00 (0,0) Piotr Goczał Prace w Łodzi i Krakowie zostały zakończone. 2026-07-14 09:38:00 (0,0) Witold Bogacki 03.07 Prace w Szczecinie zostały zakończone. 2026-08-18 10:21:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch Ze względu na awarię kablową jutrzejsze prace w Opolu zostaną wykonane po jej usunięciu. Prace w Gdańsku zostały zakończone. 2026-08-19 09:14:00 (0,0) Tomasz Berner Prace w Zielonej Górze zostały zakończone. W wyniku prowadzonych prac w Olsztynie stwierdzono prawdopodobne uszkodzenie dysku w na podstawowym RE. Problem zgłoszono do serwisu. Urządzenie działa na zapasowym RE z nowym oprogramowaniem.