Numer : LODMAN.20260628-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PKP Tuwima Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2026-06-28 19:00:00 Koniec zdarzenia : 2026-06-29 06:48:00 Bilet otwarty : 2026-06-28 21:53:00 Bilet zamknięty : 2026-06-30 08:06:00 *** Opis problemu: Od godziny 19 nie ma zasilania w węźle PKP na Tuwima. Urządzenia były zasilane z UPS, od 21:32 straciliśmy łączność z węzłem. *** Działanie: 2026-06-29 07:05:00 (0,0) Michał Wierucki Przyczyną była awaria zasilania w budynku PKP, która nastąpiła po wyłączeniu głównego zasilania przez PGE. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Nie odnotowano kolejnych przerw w zasilaniu. *** Historia: 2026-06-28 22:00:00 (0,0) Michał Wierucki Brak zasilania spowodowany jest awarią po stronie PGE. 2026-06-29 06:33:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie nadal nie zostało przywrócone, sprawdzamy przyczyny awarii. 2026-06-29 06:48:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone.