Numer : LODMAN.20260712-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PLCK Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2026-07-12 16:15:00 Koniec zdarzenia : 2026-07-17 15:40:00 Bilet otwarty : 2026-07-12 17:33:00 Bilet zamknięty : 2026-07-17 15:43:00 *** Opis problemu: Podczas pracy agregat przeszedł w stan awaryjny co skutkowało jego wyłączeniem. Po resecie, urządzenie wznowiło pracę. Problem został zgłoszony do serwisu. *** Działanie: 2026-07-13 18:11:00 (0,0) Marek Kopacz Prace zostały przeprowadzone w podanym terminie. Problemem jest prawdopodobnie czujnik temperatury czynnika chłodzącego ale nie udało się tego na 100% potwierdzić. Został zamówiony nowy czujnik i termostat który zostanie wymieniony w późniejszym terminie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2026-07-12 20:30:00 (0,0) Michał Wierucki 13.07 w godzinach 8-12 zaplanowany jest serwis oraz testy generatora. Podczas testów zostanie odłączone zasilanie podstawowe. Nie są przewidywane przerwy w działaniu usług ale jest to okres podwyższonego ryzyka.