Autor: Stanislaw Chmielarz (StaCH_at_seler.uniprojekt.com)
Data: Sun 08 Apr 2001 - 14:12:37 MET DST
In article <3ad04b55_at_news.vogel.pl> "Jackobi" <jackobi.usenet_at_awp.waw.pl> writes:
>From: "Jackobi" <jackobi.usenet_at_awp.waw.pl>
>Subject: Re: Czemu sieciowka "kopie"?
>Date: Sun, 8 Apr 2001 13:30:38 +0200
>Pozwole sobie wtracic sie do dyskusji...
Z wiekszoscia sie zgadzam bo takie sa normy tylko:
>NIE WOLNO podlaczac komputera do gniazdka z zerowaniem ochronnym (mostek w
>gniazdku do przewodu zerowego) jak to ktos wspominal, ze wlasnie nalezy.
>Uklad zasilania TN-C jest ZABRONIONY w sieciach komputerowych !!!
Ale dla pojedynczego komputera w domu jest dopuszczalny ...
W sieciach jest zabroniony z czasow kabla RG58 gdzie ekranem plynal prad
wyrownanwczy z powodu roznic w potencjalach obudow komputerow.
>Bzdury ! Do kranu jest to bardzo dobry sposob, o ile tylko rury sa metalowe.
>Wlasnie o to chodzi, ze uzycie przewodu zerowego jest ogromnym bledem i jest
>ZABRONIONE w instalacjach sieci komputerowych !
Kolego nie doczytales PBUE gdzie wyraznie pisze iz w sieciach EE nie wolno
stosowac jednoczesnie uziemienia i zerowania. A to co nalezy stosowac
zalezy od zalecen Zakladu Energetycznego zasilajacego dana okolice ... Moga
zalecic wylaczniki roznicowo-pradowe i wtedy trzeba je stosowac.
-- Pozdrowienia!!StaCH mailto:schmielarz_at_uniprojekt.com http://www.uniprojekt.com
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 21:49:15 MET DST