Numer : PIONIER.20220922-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł LINX
Nadawca : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2022-09-22 01:00:00
Koniec zdarzenia : 2022-09-22 08:16:00
Bilet otwarty : 2022-09-22 02:27:00
Bilet zamknięty : 2022-09-22 08:16:00
*** Opis problemu:
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w punkcie wymiany ruchu London
Internet Exchange (LINX) w Londynie związane z aktualizacją oprogramowani na
jednym z ruterów. W związku z pracami mogą wystąpić przerwy w działaniu sesji
BGP dla sieci PIONIER do ok. 2,5 godzin.
*** Działanie:
2022-09-22 02:27:00 (1,0) Marek Kopacz
Prace zostały rozpoczęte o godz. 01:09. Od tego momentu obserwujemy kilkanaście
niedziałających sesji BGP do LINX na routerze poznan-gw2-amsix.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2022-09-22 08:00:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone o godz. 05:24 i trwały 5 godz. 15 min. Sesje BGP
działają prawidłowo.