Numer : LODMAN.20220131-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł UŁ Rektorat
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2022-01-31 19:30:00
Koniec zdarzenia : 2022-03-23 13:16:00
Bilet otwarty : 2022-01-31 19:38:00
Bilet zamknięty : 2022-03-23 13:16:00
*** Opis problemu:
Od godz 19:30 brak zasilania z sieci miejskiej w węźle ul-r
*** Działanie:
2022-03-23 11:12:00 (0,0) Piotr Goczał
Trwają prace serwisowe UPSa.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone. UPS pracuje poprawnie.
*** Historia:
2022-01-31 19:38:00 (1,0) Witold Bogacki
Węzeł pracuje na zasilaniu z ups-a.
2022-01-31 20:35:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilanie z sieci miejskiej jest, natomiast uszkodzony jest UPS.
Tymczasowo zasilacz przełącznika został przepięty na inny obwód.
UPS będzie serwisowany w terminie późniejszym.
|