Numer              : LODMAN.20220321-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia UML-CD
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2022-03-21 16:52:00
Koniec zdarzenia   : 2022-03-23 12:06:00
Bilet otwarty      : 2022-03-21 17:31:00
Bilet zamknięty    : 2022-03-23 12:07:00


*** Opis problemu:
Od godziny 16:52 brak łączności ze switchem uml-cd-esw.


*** Działanie:
2022-03-23 12:07:00 (0,1) Witold Bogacki
Urządzenie zostało wymienione na nowy model.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Łączność została przywrócona


*** Historia:
2022-03-21 17:31:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyną przerwy jest awaria switcha.