Numer : PIONIER.20120919-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Radom
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2012-09-19 14:19:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2012-09-19 14:57:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Administratorzy z Radomia poinformowali, że wystąpiła awaria zasilania
miejskiego.Urządzenia w węźle PIONIER są na zasilaniu bateryjnym, ale jest to
okres podwyższonego ryzyka dla węzła PIONIER i połączeń. Przełącznik MX w
Radomiu dołączony był do UPSa sieci miejskiej który od godziny 14:37 nie działa.
*** Działanie:
2012-09-20 10:55:00 (0,0) Piotr Goczał
Korekta: sesja backupowa nadal nie działa.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2012-09-19 15:04:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 14:30 nie działają wszystkie połączenia L2 w DWDM1 (padł XMR) oraz
połączenia do MX-Radom DWDM2. Administratorzy z Radomia potwierdzili ze
skończyły się baterie w UPSach. Czas usunięcia awarii energetyki nieznany.
2012-09-19 15:55:00 (0,0) Piotr Goczał
Od około 15:00 wznowiły pracę XMR i MX w Radomiu. Nadal jednak nie działają
sesje BGP z Radomia do routerów w Poznaniu, czyli MAN jest niedostępny. Od
15:37 po restarcie wznowił prace kanal 2 na xmr-radom.pomiędzy Radomiem a
Warszawa.
2012-09-19 18:27:00 (0,0) Piotr Goczał
Według informacji uzyskanych z NOC w Radomiu, winny jest router w Radomiu.
Aktualnie administratorzy wymieniają urządzenie.
2012-09-20 10:42:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godziny 18:57 obie sesje z Radomia do Poznania działają poprawnie.
|