Numer              : PIONIER.20120905-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł LODMAN
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-09-08 08:00:00
Koniec zdarzenia   : 2012-09-08 11:07:00
Bilet otwarty      : 2012-09-05 15:55:00
Bilet zamknięty    : 2012-09-20 10:55:00


*** Opis problemu:
W sobotę 2012.09.08, w godz 8:00 - 14.00 w związku prowadzonymi pracami na 
terenie kampusu Politechniki Łódzkiej, wystąpi przerwa w dostawie zasilania 
z sieci miejskiej.
Zasilanie węzła LODMAN/PIONIER będzie podtrzymywane z generatora prądotwórczego.


*** Działanie:
2012-09-08 12:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie z sieci energetycznej zostało przywrócone o 11:07.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2012-09-08 14:00


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2012-09-08 09:58:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Wyłączenie zasilania nastąpiło o 08:13.