Numer              : LODMAN.20120910-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pl-7ds
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-09-10 06:17:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2012-09-10 06:41:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 06:17 nie ma zasilania w węźle pl-7ds. Węzeł jest zasilany z UPS-a, który 
twierdzi, że będzie podtrzymywał zasilanie jeszcze przez 3 godz. 30 min.
W związku z brakiem zasilania nie pracują też połączenia z pl-7ds-esw do 
następujących switchy:
uml-pab-esw
polmatex-esw.


*** Działanie:
2012-09-10 09:06:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 07:26 i odzyskaliśmy kontakt ze wszystkimi 
naszymi urządzeniami.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2012-09-10 06:45:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Pojemność baterii UPS-a spadła do 66% więc być może jego przewidywania, co do 
czasu podtrzymywania zasilania, są nieprawdziwe.

2012-09-10 06:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Pojemność baterii spadła do 32% więc prawdopodobnie wkrótce cały węzeł pl-7ds 
przestanie pracować.

2012-09-10 07:02:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Węzeł przestał pracować o 06:57.
W związku z tym straciliśmy połączenia z:
ews-remb-esw
mpk-dab-esw
mpk-nsa-esw
aplik-esw
mpk-choc-esw
oraz zapasowe połączenie do wsinf-gw.

2012-09-10 07:07:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Straciliśmy także połączenie ze switchem fonica-esw.