Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20120910-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle pl-7ds

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20120910-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle pl-7ds
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 10 Sep 2012 06:52:28 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20120910-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pl-7ds
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-09-10 06:17:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2012-09-10 06:41:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 06:17 nie ma zasilania w węźle pl-7ds. Węzeł jest zasilany z UPS-a, który 
twierdzi, że będzie podtrzymywał zasilanie jeszcze przez 3 godz. 30 min.
W związku z brakiem zasilania nie pracują też połączenia z pl-7ds-esw do 
następujących switchy:
uml-pab-esw
polmatex-esw.


*** Działanie:
2012-09-10 06:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Pojemność baterii spadła do 32% więc prawdopodobnie wkrótce cały węzeł pl-7ds 
przestanie pracować.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2012-09-10 06:45:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Pojemność baterii UPS-a spadła do 66% więc być może jego przewidywania, co do 
czasu podtrzymywania zasilania, są nieprawdziwe.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>