Użytkownik "Jacek"
>> Ile jest tych serwerów?
> na razie 2, bedzie 4
Czyli za chwilę będzie to sztuk 6 ;) Razy 120W = 720W. Przyjmijmy 800.
>> Jaką maksymalnie moc pobierają zasilacze każdego z nich?
> okolo 400 wat/sztuka
Zajrzałem w swoje wyliczenia i z nich wyciągnąłem powyższe 120W ciepła
na serwer.
Przynajmniej tak twierdzi serwis moich nowiuteńkich IBM-ów ;)
>> Ile jest pracujących non-stop monitorów i jakiego są typu (CRT,
>> LCD)?
> crt, ale wylaczane razcej
No to przyjmijmy 2x100W.
>> Czy w pomieszczeniu jest 'kratka' wentylacyjna?
> nie
>> Czy w pomieszczeniu jest okno?
> nie
>> Czy w pomieszczeniu obsługa przebywa na okrągło, czy tylko przez
>> chwilę?
> chwilowa praca razcej
Czyli masz do obsłużenia około 1kW zysków ciepła. Dla świętego spokoju
1,5kW.
Jeśli serwerownia nie zniesie przestoju spowodowanego awarią klimy
należałoby zainstalować dwie jednostki. Jak wszystko jest OK, to
chodzą na pół gwizdka. Jak jedna padnie, to ta druga pracując na maksa
powinna obsłużyć ciepełko. I mówimy oczywiście o zwykłej klimie do
pomieszczeń biurowych a nie o precyzyjnej.
I oczywiście należałoby pomyśleć o układzie pracy całorocznej, bo
przecież w zimę też będziesz chłodził...
-- Maciek.Received on Wed Mar 23 23:15:13 2005