Re: Klimatyzacja w serwerowni - jaka

Autor: dzik <piotrek204.usunto_at_wp.pl>
Data: Fri 18 Mar 2005 - 13:41:21 MET
Message-ID: <d1eiks$1mhj$1@news2.ipartners.pl>

"Jacek" <dobragrupa_spamowo@poczta.fm> wrote in message
news:d1ef2t$6i0$1@nemesis.news.tpi.pl...
> Witam
> Grupa moze nie do konca ta , ale w serwerowni serwery oparte na NT ;)
> A tak powaznie to czy ktos korzystal w serwerowni z takiego malego
> przenosnego klimatyzatora w serwerowni?
> Zwykle są tp male pomiesczenia , a u nas technicznie moze byc trudne
> zamontowanie duzego uzrzadzenie, a poza tym pomieszczenie ma z 5 m2 tylko
> Za opinie bede wdzieczny?

Musisz podliczyc moc odbiorow w serwerowni i wstawic zdublowana klime zeby
kazdy obwod mial wieksza wydajnosc niz odbiory w serwerowni.

Pozdro

Piotrek