"Zdzislaw Landowski" wrote:
> Jako ze mam polskiego windowsa to komunikat wyglada u mnie tak:
> limit czasu [30000 milisekund] podczas oczekiwania na odpowiedz transakcji
> z uslugi VxSVC
Dell PE2650 z PERC 3/Di?
> Moze ktos mi pomoze jak to naprawic i lub czy to jest grozne ?
Niegroźne, ale z pewnością upierdliwe. U mnie na kilkudziesięciu maszynach
100%-owa powtarzalność po wtyknięciu PenDrive.
Jaką masz wersję BIOS-a i driverów do PERC-a? Jeśli poniżej 2.8 (2.7-1?), to
upgrade powinien pomóc.
-- JacekReceived on Tue Dec 21 21:00:28 2004
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 21 Dec 2004 - 21:42:03 MET