Re: Pytania dot. inwentaryzacji

Autor: Icek <icek_at_do.pl>
Data: Fri 06 May 2011 - 13:22:29 MET DST
Message-ID: <iq0lls$e31$1@node2.news.atman.pl>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed

> Twoim poscie - naprawde uwazasz ze inni ISP nie maja systemu
> paszportyzacyjnego w formie elektronicznej? Rozumiem jakis wyjatek
> (chyba o Tobie pisze skoro sie przyznajesz), ale jak w dzisiejszych
> czasach mozna nie wiedziec co gdzie i jak jest polaczone?
> Piszesz ze nie masz tego w formie elektronicznej - to jak? Robisz
> zapiski na kartkach i pozniej odczytujesz z nich, kto gdzie jest podpiety?

偶adnych danych zwi膮zanych z lokalizacj膮 sieci oraz po艂膮cze艅 mi臋dzy
prze艂膮cznikami nie ma w relacyjnej bazie danych i nie jest to po艂膮czone
z baz膮 okre艣laj膮c膮 kto jest konsumentem, kto przedsi臋biorc膮 i jakie
szybko艣ci maj膮 poszczeg贸lni abonenci.

Czyli jak mam jedn膮 sie膰 w sk艂ad kt贸rej wchodzi 20 prze艂膮cznik贸w 50
portowych, wszystkie po艂膮czone s膮 gigabitowym 艂膮cznikiem, na wszystkich
portach klienckich figuruje ten sam vlan. Kustomer kupuje us艂ug臋 i
wpi臋ty jest do jednego z port贸w. Na dzie艅 dzisiejszy nie wiem kt贸ry
kustomer jest na kt贸rym porcie i ilu mam na tych prze艂膮cznikach
zaterminowanych przedsi臋biorc贸w a ile os贸b fizycznych nie prowadz膮cych
DG nie m贸wi膮c ju偶 o szybko艣ci po艂膮czenia.

Brakuje mi relacji pomi臋dzy fizycznym portem a szybko艣ci膮 i typem
klienta. Baza klient贸w to jedna baza a techniczne repozytorium
konfiguracji to osobny zbi贸r. Nie jestem technicznie szybko w stanie
wydoby膰 informacji ile na prze艂膮czniku XX jest przedsi臋biorc贸w o
szybko艣ci do 2Mb/s. To wszystko to jest r臋czna robota.

Nie mamy te偶 relacji opisowej lokalizacji w臋z艂a do danych TERYT. Wi臋c
ka偶dy opis typu:

"Wej艣cie przez In偶yniersk膮 49. Klucz u ochrony od strony Alei pracy.
Szafa zamontowana w gara偶u dla bloku grabiszy艅ska 210-214"

Nie da si臋 tego z automaty podwi膮za膰 pod relacj臋 TERYT.

Icek
Received on Fri May 6 13:25:03 2011

To archiwum zosta硂 wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 06 May 2011 - 13:40:01 MET DST