On 19 Paź, 20:32, Sławek Lipowski <sla...@lipowski.org> wrote:
> Witam,
>
> Trochę dziś się nadziało w kwestii awarii zasilania w LIM. Problemy miał
> między innymi ATM, na grupie było już też o problemach PLIXa...
nie mieliśmy w PLIXie ŻADNYCH problemów - mamy swój agregat i
podtrzymanie
bateryjne na 40min dla całości naszej serwerowni, ale i tak nie musiał
być używany ;-)
Ale staraliśmy się pomóc tym co mieli problemy, jak tylko mogliśmy.
> A może
> ktoś ma informacje z pierwszej ręki na temat tego, co tak naprawdę się
> wydarzyło i było powodem problemów z zasilaniem?
Problemem było zwarcie na szynotorach na piętrze 13-tym, dotyczyło
tylko kilku
operatorów, o wszystkich na liście pisaliście, każdy z nich ma jednak
na 13-tym trochę
pozapinanych lambd dla innych operatorów stąd takie a nie inne
zamieszanie.
Cała awaria się przedłużyła z powodu jednej z faz - wszyscy posiadają
UPSy trójfazowe,
które na dwóch fazach działać za dobrze nie chcą.... i wymagało to
odrobiny tzw,
rekonfiguracji.
To tyle z tego co widziałem.
Powiem tak: zdarza się najlepszym, a TVN szukał chyba sensacji, której
jednak nie było...
pozdrawiam,
--S.
Received on Tue Oct 20 02:10:03 2009
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 20 Oct 2009 - 02:40:01 MET DST