> W ogóle mało kto wie, że w wielu datacenter na 1W mocy na zasilanie
> serwerów idzie 1W mocy na chłodzenie. Istnieją różne ekologiczne
> datacenter, gdzie na chłodzenie idzie "tylko" 1/3 mocy dla serwerów, ale
> to wciąż są potężne ilości energii.

Hm, cos chyba przesadzasz z tym 1W na 1W.
Przy tandetnym ulozeniu przeplywu powietrza (brak odseparowania zimnego i
cieplego powietrza, szafy dmuchajace tylem na przod szaf z kolejnego rzedu
(w obydwu azur), itp.) wspolczynnik powinien byc ok. 1W na 0.5-0.6W. Przy
lepszym ukladzie nie ma problemu zeby dojsc do 1 na 0.3.