Re: Dwie domeny a zona

Autor: Pawel Krawczyk (anti_kravietz_at_alfa.ceti.pl)
Data: Fri 11 Aug 2000 - 19:35:25 MET DST


Marek Moskal <moskit_at_irc.p-l> wrote:

> Z anegdotek jeszcze dorzucę tą:
> Zabrakło prądu (w gniazdkach, nie światła), więc sprzątaczka podłaczyła
> odkurzacz (1200W) do gniazdka podłaczonego do UPSa. Takiego z wyraźnym
> oznakowaniem, żeby podłączać do niego tylko komputer. UPS szybko
> zdechnął...
> Disclaimer: znam z pierwszej ręki, ale nie znam się na UPSach i nie
> potrafię zweryfikować.

Ja kiedyś to przez przypadek zweryfikowałem za pomocą czajnika elektrycznego
(ok. 2 kW). Bezpieczniki w UPSie poszły od razu.

-- 
Paweł Krawczyk <http://ceti.pl/~kravietz/>