piątek, 5 grudnia 2008 o 15:15:20 UTC+1 MadMan napisał(a):
> Dnia Fri, 05 Dec 2008 08:52:58 +0100, Leszek Zur napisał(a):
> > 1. Napięcie zanika - UPS czeka kilka minut
> > 2. UPS wysyła do komputera sygnał shutdown i czeka kilka minut żeby 
> > komputer się spokojnie wyłączył.
> > 3. UPS wyłącza napięcie wyjściowe i czeka kilka sekund.
> > 4. UPS czeka aż powróci napięcie z sieci i gdy ono powróci włącza 
> > napięcie wyjściowe. Komputer zaczyna się poprawnie włączać.
> Miałem to ustawione w ten sposób w moim APC Smart 700. Tzn. gdy "wybiły"
> 3 minuty do końca (szacowane) komputer wykonywał shutdown, po dokładnie
> 3 minutach wyłączał się UPS, nieważne czy napięcie w gniazdku powróciło
> czy też nie. Po podładowaniu akumulatorów do 40% UPS się włączał,
> włączał się także komputer (stosowna opcja jest chyba w każdym BIOSie). 
> -- 
> Pozdrawiam,
> Damian Karwot damian.karwot (at) gmail kropa com
> JabberID: damian.karwot (at) jabster.pl, Tlen: madman1985
> ICQ: 398539334, AIM: dkarwot, GG: 2283138



Pisalem do Green Cella i proponowalem zeby wprowadzili takie rozwiazanie:

 - zanik napiecia w sieci (na wejsciu UPS)
 - UPS wysyla sygnal shutdown do PC (jak do tej pory)
 - PC jest w trakcie zamykania systemu
 - UPS czeka az obciazenie na wyjsciu spadnie
 - PC zamknal system (Obciazenie na wyjsciu UPS spadlo)
 - UPS odcina zasilanie na wyjsciu

 - pojawienie sie napiecia w sieci (na wejsciu UPS)
 - UPS zalacza napiecie na wyjsciu (powrot do normalnej pracy)
 - PC uruchamia sie automatycznie (po podaniu zasilania bios uruchamia PC)

Ale odpisali ze na ta chwile nie planuja wprowadzenia takiego rozwiazania