On 23/11/2014 16:06, WiesłaW wrote:
Podawana moc zasilacza jest jego znamionową - to znaczy, że tyle może
pociągnąć z sieci. Sprawność to stosunek mocy pobranej do oddanej, czyli
80+ oznacza, że co najmniej 80% mocy jest wykorzystana. Co najmniej,
ponieważ może być więcej niż 80% (wyznaczone certyfikatami Bronze,
Silver, Gold itd). Ponadto sprawność zmienia się wraz z obciążeniem, a
największa jest w środkowym zakresie.
Jak Ty to wyliczasz?
Ewentualnie, jaka jest wartosc dla tego zasilacza:
http://www.bequiet.com/en/powersupply/303 ?
Pozdrawiam
Nic nie wyliczam. Wszystko jest ustalone certyfikatem ECOVA i poparte
odpowiednimi pomiarami.
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/BE%20QUIET_BQT-P10-650W_ECOS%202964_650W_Report.pdf
Certyfikat 80 PLUS 230 V
Obciążenie 10% 20% 50% 100%
80 PLUS --- 82% 85%/PFC.90 82%
80 PLUS Bronze --- 85% 88%/PFC.90 85%
80 PLUS Silver --- 87% 90%/PFC.90 87%
80 PLUS Gold --- 90% 92%/PFC.90 89%
80 PLUS Platinum --- 92% 94%/PFC.95 90%
80 PLUS Titanium 90% 94%/PFC.95 96% 94%
Dzieki.
Jeszcze jedna rzecz. Przejzalem wszystkie linki z tego watku i wyliczylem
sobie, ze mam zasilacz z duzym nadmiarem, a drugi link poruszyl temat
zasilacza z nadmiarem ale jakos nie rozwiazal moich watpliwosci.
Jakie konsekwencje niesie za soba uzywanie zasilacza 650W jesli moc
wyliczona / pobierana to ok. 300W?
Pozdrawiam
--
2late™ Outspace Communication Inc.® 1999*2014©
Stupidity, like virtue, is its own reward
|