W dniu 2013-08-05 12:01, Maciek Babcia Dobosz pisze:
> Odnoszę wrażenie że mylisz mocy całkowitej pobieranej przez komputery z
> nominalną mocą pozorną UPS-a. ~650W to mi biorą 3 serwery rackowe
> plus 2 stacje robocze i kilka urządzeń aktywnych w sieci. A wyatrcza na
> to spokojnie 1500VA. Na pewno potrzebujesz tyle mocy na 2 komputery? Czy
> raczej chodzi ci o to żeby UPS miał np. 1000VA i obciążenie 300W? Wtedy
> masz ~20-25 minut pracy na akumulatorach.
W tym przypadku chodzi o serwer i stację roboczą z dwoma monitorami,
niestety kineskopowymi.
>> Teraz dodają zdaje się PowerChute Business Edition. O ile wiem tam nie
>> ma pracy sieciowej. Każdy Agent ma podpięty UPS, a do tego jest
>> Server, który monitoruje wszystkich Agentów i zapewnia centralne
>> dojście do informacji na temat pracy UPS'ów. Chyba że nie o tym
>> sofcie piszesz.
> Niestety tu nie pomogę. U mnie chodzi to pod linuxem w oparciu o demon
> apcupsd i
Niestety apcupsd zdaje się nie działa ze Smartami serii SMT
(przynajmniej takie informacje znalazłem na stronie projektu).
--
Pozdrawiam