Lista pecet@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

Re: [PECET] Elastyczny RAID

To: pecet@man.lodz.pl
Subject: Re: [PECET] Elastyczny RAID
From: Adam <a.g@poczta.onet.pl>
Date: Mon, 26 Aug 2013 08:48:52 +0200
W dniu 2013-08-26 02:26, BQB pisze:
W dniu 2013-08-25 22:45, Adam pisze:
Witajcie.

Tak od czasu do czasu u jakiegoś klienta trzeba wymienić dysk w macierzy
(najczęściej RAID5 lub 6). Często problematyczne jest znalezienie małych
(współcześnie) dysków o pojemności np. 250GB, najczęściej jednak to są
SATA lub SAS, rzadko SCSI.

Ale pytanie dotyczy czego innego:
Nikt nie wymyślił jeszcze jakiegoś "elastycznego" RAIDA, aby tenże
"połykał" całe powierzchnie dysków?

Czyli przykładowo mam kilka HDD 250 GB spiętych w RAID6, dorzucam 500GB
i cała jego powierzchnia jest przydzielona do matrycy?
W FAT-ie czy innym NTFS może być problem, ale jakieś linuxy może by
"umiały" zmienić w locie pojemność woluminu?

Kolega chyba nie zna zasady działania RAID5 i RAID6. Mała podpowiedź - w
przypadku gdy w RAID5 wyciągniemy jeden dysk z macierzy (a w RAID6 2) to
w jaki sposób działa cała macierz? Dodatkowe pytanie, te "szczególne"
dane to ile zajmują na dysku i ile by miały zajmować na wszystkich
dyskach gdyby jeden dysk był 2 razy większy?

To chyba Kolega nie zna zasady działania RAID-ów ;)

Zarówno w RAID1 (mirror), jak i RAID3 i RAID5 można wyjąć 1 dysk i macierz (zdegradowana) działa nadal. W przypadku RAID6 można wyjąć 2 dyski (o ile jest ich na tyle) i macierz nadal działa. Natomiast cała przestrzeń "rozsypana" po wielu dyskach jest widoczna jako jeden wolumen (w standardowej konfiguracji).
Po podłączeniu nowego/nowych dysków macierz jest przywracana.

Jeśli jesteś z mazowieckiego, to mogę Cię zaprosić do siebie i zademonstrować na kilku maszynach, jak to działa. Dobry browarek nigdy nie jest zły ;)

Mogę Ci pokazać na Hot-Swapie, gdzie dysk wymienia się w czasie pracy maszyny, nowy HDD jest przydzielany i synchronizowany do macierzy w sposób "przezroczysty" i niewidoczny dla systemu operacyjnego. Mam MR10i, u klientów trochę PERC5 i 6, trochę starszych, których typów w tej chwili nie pamiętam.

No, chyba że czegoś nie wiem, albo nie zrozumiałem Twojej odpowiedzi.

Po włożeniu większego dysku do zdegradowanej macierzy, jest przydzielane dla macierzy tylko tyle miejsca, ile było wcześniej zadeklarowane, w momencie tworzenia macierzy.

RAID5 i RAID6 wydają się niegłupie (dla "elastycznej" macierzy), gdyż nie ma wydzielonych dysków na parzystość, jak w RAID1 i RAID3. Zarówno dane "podstawowe", jak i dane "nadmiarowe" są rozsypane po dyskach, stąd wydaje mi się, że zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni na nowym dysku nie powinno stanowić problemu. Podobnie: dołożenie całkiem nowego (dodatkowego) dysku do RAID5 czy RAID6 wtedy też nie powinno stanowić problemu.



--
Pozdrawiam.

Adam.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>