Re: Inteligentny UPS

Autor: marsel <marcin_at_pl>
Data: Wed, 06 Feb 2013 11:48:49 +0100
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Message-ID: <51123510$0$1318$65785112@news.neostrada.pl>

W dniu 06.02.2013 10:37, Slawek Kotynski pisze:
> W dniu 2013-02-06 08:40, DooMiniK pisze:
>> Ale czy to nasza wina, że nie potrafisz skonfigurować kilku prostych
>> parametrów? Wrzuć screeny, jak ustawiłeś zmienne typu:
>> Maximum Required Delay, Shutdown Delay, Basic Signaling Shutdown itd.
>> Najprostsze upsy od momentu puszczenia sygnału do softu "czas zamykać
>> serwery, mam 30% naładowania" mają paramentr, że np. od tego
>> momentu jeszcze podziałaj 10minut a potem wyłącz się. Włącz się
>> dopiero po osiągnięciu naładowania X, lub odczekaj Y minut".
>
> A czy ty aby przeczytałeś o co było pytanie?
>
> 1. Zanik napięcia w sieci zasilającej.
> 2. Po 10 minutach, komputer robi shutdown
> 3. Po 20 minutach, wraca napięcie w sieci zasilającej.
> (wyłączenia zasilania komputera nie było)
Jak to nie było, komputer się wyłączył po shutdown.
A mądrzejsze/lepsze UPS-y odłączają wtedy napięcie na gniazdach do
których podłączone są komputery, oczywiści jeżeli go(UPS-a) odpowiednio
skonfigurujesz.

> Jak to zrobić, żeby komputer się podniósł?
W BIOS-ie ustawić odpowiednio "Power After Failure" czy jakoś tak się ta
opcja nazywa i czekać aż UPS zapoda napięcie na gniazda wyjściowe.
Received on Wed 06 Feb 2013 - 11:50:02 MET