W dniu 2013-02-06 09:01, marsel pisze:
>> Ale napięcie na gnieździe wyjściowym UPSa jest cały czas. Nie ma jego
>> zaniku, więc nie ma jego powrotu. Ot - była sobie chwilowa przerwa 230v
>> w kontakcie, ale ups przez ten czas podtrzymywał. Ale zanik napięcia
>> wyzwolił procedurę zamykania systemu operacyjnego na komputerze, aż do
>> całkowitego zamknięcia i wyłączenia. A UPS ciągle napięcie daje...
>
> Może Twój UPS tego nie umie, albo Ty nie wiesz jak skonfigurować program
> do jego obsługi. Ale wierz mi, że takie rzeczy to żaden kosmos i są
> UPS-y które potrafią wyłączyć zasilanie na gnieździe wyjściowym i
> włączyć dopiero po spełnieniu jakiś tam warunków.
>
Możesz podać jakieś namiary na model, albo dokumentację?
mjk
Received on Wed 06 Feb 2013 - 10:45:03 MET