Re: 'Zaawansowany' UPS.

Autor: DooMiniK <bachus_at_bachus>
Data: Fri, 03 Aug 2012 19:44:54 +0100
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Message-ID: <501c1c27$1@news.home.net.pl>

On 03/08/2012 15:57, kamil wrote:
> On 03/08/2012 15:49, Jacek wrote:
>> Witajcie.
[...]
> Soft APC Powerchute bez problemu komputer wyłączy po zadanym czasie, ale
> jak wyobrażasz sobie jego ponowne włączenie? Przycisku na obudowie nie
> wdusi.
>
> Jedyna opcja w takim przypadku to ustawić w BIOSie włączenie maszyny w
> przypadku utraty zasilania, ale tu musisz liczyć na to że akumulatory w
> USP wyładują się do poziomu w którym ten odetnie zasilanie od serwera.

Już nawet prosty APC Smart-UPS 1500VA spełni te wymagania. W BIOSie
masz ustawione, żeby włączył się komputer po powrocie zasilacza; UPS
programujesz, żeby podał napięcie np. po osiągnięciu 10% pojemności:
awarie zasilania mają to do siebie, że 'flapują' - czyli bateria
musi być na tyle naładowana, żeby komputer mógł się włączyć
i bezpiecznie wyłączyć - w przypadku domowego komputera wystarczy pewnie
z 5-7minut, w przypadku serwerów dobrze mieć zapas ze 20minut, albo
dłużej ('czysty' SBS 2011 wyłącza się dobrych kilka minut...).

-- 
Dominik Siedlak (bachus)