Re: UPS APC Back-UPS 700VA - nie działają gniazda "Controlled by Master"

Autor: MC <m5c_at_go2.pl>
Data: Fri, 6 Apr 2012 14:57:43 +0200
Message-ID: <jlmp87$s96$2@node2.news.atman.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original

Użytkownik "GLaF" <glaf_at_niema.takiego.numeru.pl> napisał w wiadomości
news:1f9rpndrv7re$.kqjd1785dth0$.dlg_at_40tude.net...
> Dnia Wed, 4 Apr 2012 14:12:36 +0200, Doxent napisał(a):
>
>> Co może być przyczyną gdy 3 gdniazda oznaczone jako Surge Protection -
>> Controlled by Master nie dają prądu. Pozostałe gniazda działają.
>> Ewentualnie
>> co zrobić aby pojawił się prąd w tych 3 pozostałych gniazdach ?
>
> Jeśli masz gniazdo oznaczone jako master, to musi być z niego pobierany
> pewien prąd (wartość minimalna powinna być w parametrach), żeby te 3 też
> dawały prąd.

Tę wartość graniczną się programuje.