Witam
Zrobiłbym tak; dokładność pomiaru dla czujnika zewnętrznego można sprawdzić,
umieszczając go w wodzie z lodem (0 st. C). Zrobiłbym taką próbę dawa razy, raz
na przewodzie oryginalnym, a raz na przedłużonym, tak aby oszacować ewentualny
wpływ długiego kabla na wynik pomiaru.
PP
-- Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/Received on Wed Feb 15 18:25:02 2012
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 15 Feb 2012 - 18:51:02 MET