Re: UPS a zasilacz z aktywnym PFC

Autor: MC <m5c_at_go2.pl>
Data: Tue 08 Feb 2011 - 14:44:49 MET
Message-ID: <iirhd1$tor$1@node2.news.atman.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="UTF-8"; reply-type=response

Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
news:iiradr$lrs$1@mx1.internetia.pl...
>W dniu 2011-02-08 01:12, MC pisze:
>> Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
>> news:iiogge$por$1@mx1.internetia.pl...
>>
>>> APC Smart, nowy parę zł więcej niestety, wersja 750T zasila u mnie 2
>>> kompy (+ monitory, i inny sprzęt), oba z aktywnym pfc (jeden 350W
>>> drugi 450W, ale nigdy takich mocy nie wykorzystuje), i zero problemĂłw.
>>
>> Zero problemów bo nigdy nie było padu sieci czy raczej ups wykonał swoje
>> zadanie?
> Za każdym padem sieci wykonał zadanie prawidłowo, regularnie (chyba raz na
> tydzień/miesiąc?) przechodzi self-test, i każda praca (czy to z avr, czy z
> baterii) jest bezproblemowa, zasilacze z aktywnym pfc nie protestujÄ…, nie
> grzeją się nienormalnie, ups nie wyłącza się przy takim obciążeniu itd.

Dzięki.
Received on Tue Feb 8 14:50:03 2011

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 08 Feb 2011 - 14:51:01 MET