Użytkownik "::-::dysmorfofob::-::" <lookas_2002@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:hlto59$a9v$1@pippin.nask.net.pl...
> Telefon komorkowy (jakis bardzo stary Siemens) + APC BackUPS ES 700.
> Oto co sie dzieje:
> - telefon jest wlaczony i podalczony bezposrednio do UPSa (UPS ma zwykle
> gdniazda sieciowe a`la listwa) = laduje sie
> - telefon jest wylaczony i podlaczony bezposrednio do UPSa = nie laduje
> sie.
> - telefon jest wylaczony i podlaczony do listwy rozgaleziajacej
> podlaczonej do gniazda UPSa = laduje sie.
>
> Dlaczego UPS nie laduje _wylaczonego_ telefonu _podlaczonego bezposrednio_
> do gniazda UPSa ?
Strzelam...
Funkja "green power" jakas:
> - telefon jest wlaczony i podalczony bezposrednio do UPSa (UPS ma zwykle
> gdniazda sieciowe a`la listwa) = laduje sie
UPS zanotowal pobor napiecia na wyjsciu, wiec podaje napiecie. (wlaczony tel
+ ladowanie przekracza prog dzialania "green power")
> - telefon jest wylaczony i podlaczony bezposrednio do UPSa = nie laduje
> sie.
UPS zanotowal zbyt maly pobor pradu i odcial zasilanie (green power) (nie
przekracza progu "green power")
> - telefon jest wylaczony i podlaczony do listwy rozgaleziajacej
> podlaczonej do gniazda UPSa = laduje sie.
Lista zapewne posiada jakas zaroweczka (lub jakis zasilany uklad, ale to
watpie) + ladowanie wylaczonego telefonu przekracza prog funkcji "green
power" tego upsa i... laduje.
Generalnie ta funkcja to jedna wielka bzdura (o ile o to tu chodzi), kiedys
mialem UPS z taka funkcja i wylaczaly prad kiedy byly podlaczone do malego
switcha sieciowego soho... generalnie po zmianie na smart problem zniknal,
najwidoczniej smarty sa pozbawione tej "wspanialej" funkcji.