Re: Sinus na baterii w UPS

Autor: Michał <mbierwia_at_wywalto.o2.pl>
Data: Wed 18 Nov 2009 - 18:43:36 MET
Message-ID: <he1ccl$q64$1@nemesis.news.neostrada.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response

> Czytnij no w koncu ostatni post tegoz tasiemca, masz tam zrzut z
> oscyloskopu upsa apc.
> Moge zalozyc sie z Toba nawet o skrzynke "flaszek", 1500VA bez
> problemu podtrzymywal mi Tagana 900W.

Tylko, że Ty mówisz o topologii Line-Interactive a ja o Off-line, więc
przyjmuję zakład o skrzynkę flaszek :)
Nadal twierdzę, że Off-line generujący prostokąt lub trapez nie jest w
stanie podtrzymać zasilacza z aktywnym PFC.

Pozdrawiam,
Michał