orcio pisze:
> domeną UPSow jest komputerowe gniazdo zasilające. Czy wpływa
> to na pracę UPSa jeżeli zamiast podpinać do każdego z gniazd osobno
> urządzenie podepnę wszystkie przez rozdzielacz który będzie miał gniazdo
> komputerowe zamiast zwyklej wtyczki sieciowej?
Nie ma problemu, możesz tak zrobić.
> Skłaniam sie tez ku APC
> czy warto jest inwestować w nowy model z USB czy po RS 232 wyciągnę
> odpowiednie informacje o pracy urządzenia i swobodnie będę nim zarządzał??
A wszsystko zależy co chcesz zarządzać i z czego. W serii Smart RS232 i
USB działają tak samo, programy (apcupsd na dowolną platformę oraz
powerchute na win) obsługują oba typy połączeń, tylko sprawa czy masz
wolne i wygodne podłączenie po rs232 czy po usb. A jak wybierzesz model
upsa z RS232 to bez problemu (przynajmniej przez apcupsd i smart) też
można użyć przejściówki usb-com. W seriach Back rs-232 niczego nie
przesyła, jedynie wystawia stany logiczne (na stałe, na liniach DTR, RI
itp) oznaczające "praca na baterii" "prąd się kończy" itp, tu nie ma
żadnego zarządzania.
-- | Bartlomiej Kuzniewski | sibi_at_drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/ | http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173Received on Fri Sep 25 14:50:04 2009