Re: UPS smart apc 1000

Autor: ToMasz <twitek4_at_gazzeetta.pl>
Data: Sat 19 Sep 2009 - 16:55:37 MET DST
Message-ID: <h92q55$smq$1@news.interia.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2

BartekK pisze:
> BartekK pisze:
>> ToMasz pisze:
>>> witam
>>>
>>> PRoszę o informacje jakie akumulatory ( w sensie 12V xxAh a nie typ
>>> producenta) pasują do tego upsa. czy wchodzą " wzdłuż", parami tak jak
>>> auta do garażu, czy bokiem, jeden za drugim?
>> Jeśli to wersja nie-rack (wolnostojący), to wchodzą 2szt 12V 18Ah (lub
>> 17, 20, czy jak tam producent obliczy, ale wiadomo o które chodzi),
> Oj zagalopowałem się zbyt daleko ;)
> Oryginalnie wersja 1000VA ma 2 akumulatory 12Ah (wsadzone tak samo jak
> powyższe). Wersja 1400VA różni się tym, że ma akumulatory 18Ah,
> wentylator i po 1 tranzystorze więcej w falowniku. ALE wersja 1000VA ma
> po prostu takie metalowe wkładane szyny które trzymają aku 12Ah by nie
> latało luzem, po ich odczepieniu możesz wkładać aku 18Ah, i taka wersja
> też była sprzedawana (jako 1000va "z przedłużonym czasem działania")
>
ja właśnie takie miałem (2x18) ale wytrzymały zaledwie 3 lata, a przy
próbie reanimacji spuchły i prawie sie zapaliły. Nie miałem robionej
zadnej operacji "poinformowania" UPSa ze ma nowe aku - i myśle ze to ta
przyczyna. "Kalibowałem" go jedynie żarówką 150W wg. metody znalezionej
pare lat temu na necie. jak widzać niewiele to dało. Stąd moje pytania o
standardowa akumulatory; moze dłuzej pożyją, bo obciażeni zadnych
ekstremalnych niema.
ToMasz