Dnia Wed, 22 Apr 2009 22:46:04 +0200, Marcin Wasilewski napisał(a):
> Jak nie ma uziemienia, to się robi zerowanie. Wymień gniazdko w ścianie
> na takie z bolcem i bolec od uziemienia spina się z przewodem zerowym. I nie
> rób tego przypadkiem np. w listwie zasilającej, bo kiedyś zapomnisz, włożysz
> odwrotnie wtyczkę od listwy do kontaktu i zamiast zera będziesz miał na
> bolcu 230V. To musi być zrobione na stałe!!
Powiem tak - na elektryyce sie nei znam, ale poszukalem w googlach - i
rozwiazanie ktore podajesz jest mocno dyskusyjne.
Owszem, czesto jest podawane na roznych forach, ale ma tyle samo zwolennikow
co przeciwnikow.. co wiecej, przeciwnicy twierdza ze w pewnych sytuacjach
moze byc mocno niebezpieczne.
Wiec juz lekko zglupialem.
-- MarkReceived on Thu Apr 23 09:40:05 2009