Dnia Fri, 05 Dec 2008 08:52:58 +0100, Leszek Zur napisał(a):

> 1. Napięcie zanika - UPS czeka kilka minut
> 2. UPS wysyła do komputera sygnał shutdown i czeka kilka minut żeby
> komputer się spokojnie wyłączył.
> 3. UPS wyłącza napięcie wyjściowe i czeka kilka sekund.
> 4. UPS czeka aż powróci napięcie z sieci i gdy ono powróci włącza
> napięcie wyjściowe. Komputer zaczyna się poprawnie włączać.

Miałem to ustawione w ten sposób w moim APC Smart 700. Tzn. gdy "wybiły"
3 minuty do końca (szacowane) komputer wykonywał shutdown, po dokładnie
3 minutach wyłączał się UPS, nieważne czy napięcie w gniazdku powróciło
czy też nie. Po podładowaniu akumulatorów do 40% UPS się włączał,
włączał się także komputer (stosowna opcja jest chyba w każdym BIOSie).

-- 
Pozdrawiam,
Damian Karwot         damian.karwot (at) gmail kropa com
JabberID: damian.karwot (at) jabster.pl, Tlen: madman1985
ICQ: 398539334, AIM: dkarwot, GG: 2283138