Re: UPS i pomylone + z - przy wkladaniu akumulatorów

Autor: goto <gozwei_at_niechciana.gazeta.pl>
Data: Sun 13 Apr 2008 - 19:56:25 MET DST
Message-ID: <fm0t6o$fov$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

icek pisze:
> Witam,
>
> wymieniałem akumulatury w UPSie w pracy
> pomyliłem plus z minusem
> było "psyk" przy akumulatorze
>
> UPS sie juz nie włącza (to jest APC powerstack 1U)
>
> wkladam te aku do innego UPSa i smiga poprawnie (aku)
>
> co mogłem spier%^&*lic w tym UPSie?
> odkreciłem tył i nie widze zadnego bezpiecznika :(

Mógł się spalić wyspecjalizowany układ ładujący (a właściwie sterujący)
akumulator. Sam raczej takiego czegoś nie kupisz i nie wymienisz. Serwis
zapewne wymieni całą płytkę z elektroniką, a to może być dość kosztowne.

goto