Re: UPS i pomylone + z - przy wkladaniu akumulatorów

Autor: BartekK <sibi_at_NOSPAMdrut.org>
Data: Sun 13 Apr 2008 - 19:56:22 MET DST
Message-ID: <fm0mkt$45p$1@atlantis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

icek pisze:
>> Za bezpiecznikami sa tylko tranzystory przetwornicy
> reasumując,
> powinny pójść bezpieczniki, tak?
Nie. Powinny pójść na zwarcie tranzystory (a w zasadzie diody
zabezpieczające wewnątrz nich), a jak poszły bezpieczniki, to tylko po
to, by nie spowodować pożaru.

-- 
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi_at_drut.org  GG:23319  tel +48 696455098  http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Received on Sun Apr 13 19:56:22 2008